hiện tại máy bơm chữa cháy được sử dụng rộng rãi và là công việc không thể thiếu đối với các khu chung cư, công ty, xí nghiệp, nhà máy và nhiều công trường khác để bảo trì phòng cháy chữa cháy… Vậy làm cách nào để bảo dưỡng máy bơm chữa cháy đúng cách để kéo dài tuổi thọ. của máy và thời gian dùng lâu dài.

Maybom >>> bom hoa chat


1. Bảo trì ngay:

- soát thảy các nắp, các bộ phận bắt vít, các mối nối, các chi tiết, dây dẫn. Đặc biệt chú ý đến các vít bánh xe của rơ- moóc và giá đỡ pin

- thẩm tra nước làm mát động cơ, rà mức dầu nhiên liệu, bảo đảm đủ dầu bôi trơn và không bị rò rỉ

- thẩm tra hệ thống điện, ắc quy được cố định vào giá đỡ, tay cầm đầu mút ắc quy, mức ắc quy và hãm ắc quy.

- phát động máy, thẩm tra độ kín của chân không bơm ly tâm, đặc biệt chú ý đến dầu bôi trơn khi hút chân không bơm M800 LX.

- thẩm tra công cụ chữa cháy được trang bị máy bơm


2. Bảo dưỡng máy bơm sau 50 giờ hoạt động:

thực hành đầy đủ 5 nội dung bảo dưỡng thẳng tắp và làm thêm giờ:

- Tháo và vệ sinh lọc gió, thay nhớt, đóng khóa gió, tháo cốc lọc xăng và chế hòa khí, vệ sinh và xả cặn bẩn trong bình xăng.

- Kéo nắp động cơ đến mức quy định

- thẩm tra tình trạng của lò xo truyền động ly hợp (PO3; p05; Đánh bóng và bơm rơ moóc)

- Dùng đế nhíp để rà độ kín của máy dừng.

- soát 2 lốp của bánh xe (loại bơm rơ mooc)

- rà rằng điện áp của mỗi pin phải lớn hơn 1,7 vôn cấp thiết để sạc bổ sung

- soát điều chỉnh khe hở tiếp điểm và vệ sinh tiếp điểm (má vít platin)

- Tháo nến đánh lửa, vệ sinh kim đánh lửa, điều chỉnh khe hở giữa kim đánh lửa và thẩm tra tình trạng làm việc của bộ đánh lửa.

- rà soát độ kín của bơm ly tâm và hoạt động của các van khác

- Để bơm hoạt động cần rà độ kín hơi và khả năng phun của bơm.


Maybom >>>
https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...oc-ho-boi-1010

3. Bảo dưỡng máy bơm sau 200 giờ hoạt động:

thực hành công việc bảo trì liền tù tù và 10 công việc bảo dưỡng cấp độ trước tiên, và Thực hiện các công việc bổ sung:

- soát điều chỉnh khe hở van bơm thứ 4, thẩm tra tình trạng kỹ thuật của cụm piston và xilanh bơm thứ 2

- Kiểm tra độ nén trong xi lanh động cơ

- Tháo bộ chế hòa khí, vệ sinh và làm sạch đường dẫn nhiên liệu trong phao cơ.

- rà độ kín của hệ thống cung cấp nhiên liệu. Nếu cần, hãy tháo bình nhiên liệu để xả nước

- Thay nhớt bơm bốn thì mới.

- rà soát két nước làm mát của máy, nếu có rò rỉ phải khắc phục kịp thời.

- Lấy bình ắc quy ra vệ sinh bên ngoài và xả để Kiểm tra điện áp ngăn chứa cần sạc bổ sung.

- rà soát tình trạng và tình trạng làm việc của bộ đánh lửa, thay thế bằng bộ đánh lửa mới nếu cần

- rà soát làm sạch và điều chỉnh dạng tiếp điểm (vít bạch kim) của cuộn đánh lửa

10- Kiểm tra khả năng làm việc của bơm ly tâm đường ống dẫn chân không và khả năng làm việc của bơm ly tâm.


IV- Tháo rời máy bơm sau 7- 10 năm (chế độ tiêu chuẩn):

soát- bảo trì

+ Rò rỉ dầu, chất bôi trơn, chất làm mát

tham số đồng hồ và hệ thống bảo mật.

rà áp suất dầu.

+ thẩm tra tiếng động lạ.

rà hệ thống nạp khí.

rà hệ thống xả.

rà đường ống thông gió.

soát độ căng của dây đai.

rà tình trạng của cánh quạt.

+ soát ống cứng, ống mềm và các mối nối.

rà soát hệ thống lọc khí

+ Kiểm tra xem dây curoa có bị hỏng hóc, nứt, xoắn không

rà soát tình trạng của cánh quạt.

thẩm tra tình trạng của bộ tản nhiệt.

+ Thay thế.

+ Thay bộ lọc dầu

+ Thay bộ lọc nhiên liệu

+ Thay nhớt

+ Thay bộ lọc gió

+ Thay dây curoa

+ Làm sạch động cơ.

+ Điều chỉnh khe hở giữa súp ngô và vòi phun.

+ soát và tu tạo hệ thống bảo vệ động cơ.

+ Tra dầu mỡ, điều chỉnh bộ căng đai, ngoài động cơ.

rà soát và thay thế các đường ống bị hư.

+ Siết chặt hoặc thay thế các bu lông bị hỏng.

+ Làm lon, thay bạc, thay phớt, chế lại xi lanh, piston

+ Làm sạch và điều chỉnh thiết bị hút chân không

Làm sạch và hiệu chỉnh nguồn cung cấp dầu

Làm sạch và điều chỉnh các bộ phận bơm dầu

+ Làm sạch và hiệu chỉnh bộ phận gió

+ thẩm tra kết nối hệ thống điện, nếu nó bị hỏng hóc

+ soát tuốt tuột máy bơm

+ Tháo lắp, vệ sinh và thẩm tra nội thất, nếu phát hiện hư sẽ sửa chữa hoặc thay thế.

Hangphu >>> Máy bơm Pentax